医院
医院为清华大学与北京市共同管理医院,是融医疗、教学、科研、预防、康复医院,医疗科室设置齐全,包括内科系统、外科系统、妇科、儿科、眼科、口腔科、检验、病理、影像等40余个临床和医技科室。
医院座落于北京市昌平区天通苑地区占地面积平方米,总建筑面积22.5万平方米,总规划床位床。
医院年门诊接诊量62万余人次,年出院量2.5万人次,年手术量为2万余台次,现在职员工余人,医院坚持以病患为中心,全面引进和医院的管理模式,实行理事会领导下的院长负责制,建立医医院管理体制,通过专业化医疗与职业化管理的有机结合,大力提升医疗服务品质与运营管理效率。
1
手术部概况
手术室位于住院部4层,毗邻产房、麻醉科与外科ICU。共设置外科手术间18间,介入手术间2间,其中百级6间,千级5间,万级5间,十万级4间。
能够承担普通外科、肝胆科、妇产科、泌尿科、心脏科、骨科神经外科、耳鼻喉、眼科等不同专科外科手术或者介入手术治疗。
门诊病人等候区小儿患者家属陪伴等候护士站手术间手术室现有多媒体录像转播系统,并拥有一批先进的医疗设备,配有国内首台双荧光显影高阶手术显微镜、手术导航系统、O型臂X光机、全碳纤维手术床、术中电生理监测仪等设备,为高品质的医疗服务提供了有力保障。出色完成了自体余肝移植联合肝上腔静脉移植重建根治肝包虫病、巨型神经纤维瘤切除术、首例膝关节置换术后FelixIIB型胫骨假体周围骨折翻修术、采用3D打印技术完成复杂上颈椎畸形手术的手术配合。每年还配合各外科举办大型会议的手术演示及手术直播,年成功实现了全球全网直播肝胆外科的自体肝移植治疗晚期肝包虫病手术。1
净化机组管理
医院手术室洁净空调机房位于5层设备机房,共有洁净送风设备31台,排风设备32台,DDC自控系统一套,手术室内部及中控室远程均可监控及应急操作。DDC系统参数设置界面
设备层:位于手术室上一层。空调净化系统原理图
空调机组滤网清洗1.每周定期对设备层的新风机组设备进行彻底清洁,每两周对净化机组设备进行彻底清洁,并进行记录;2.新风机组每日检查一次,保持内部干净;初效滤网每周清洗一次,1个月更换;中效过滤器每周检查,三个月更换;亚高效过滤器一年一更换。3.高效过滤器一年检查一次,当阻力超过设计阻力Pa或已经使用三年以上时应予以更换;4.排风机组中的中效、高效过滤器,每年更换。如做特殊污染手术,每做一例手术必须更换,换下的过滤器必须密封运出。5.回风口过滤器每周检查清洁,每年更换一次,如做特殊污染手术,每做一例手术必须更换,密封取出焚烧,并用消*液擦拭回风口内外表面。若做一般污染手术,每做一例手术后必须立即使用消*液消*并彻底清洗。1.依照《医院净化手术部年检规定》应每年至少一次有资质单位实施空气检测,包括手术部及3F、4FICU等洁净区域。2.年4月医院委托专业检测公司对手术室、ICU、产房等净化区域进行洁净度检测,主要检测项目:百级手术室截面风速、静压差、洁净度、温湿度、噪声、照度、沉降菌浓度,检测结果均无明显异常。手术室工程主要特点
平面布局合理、洁污分流,功能齐全。工程布局采用分区独立单元控制形式,方便各种手术类型开展。手术室净化机组采用4管制,温湿度采用集中监控,加湿采用干蒸汽,能常年保持较为舒适的温湿度。手术室有多媒体录像转播系统。手术室种类多、占地面积大、人员、物品流线复杂;涉及各种设备、管道的种类多,数量多,安装要求高;功能区位置特定,不能随意变更;投资大、变更不易,具备前瞻性。
-End-
点击各图片了解详情预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇